Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED)

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 12 лист. 2019 16:01 #426

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
0,26 при не нажатой
Должно быть около +5V (зависит от тестера).
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 12 лист. 2019 16:24 #427

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
на + 4,86, на - 4,86,на menu(16)- 0.26,на set(17)- 0.52 вольта
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 12 лист. 2019 16:45 #428

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
на menu(16)- 0.26,на set(17)- 0.52 вольта
Нужно искать.
Отключите питание, измерьте тестером сопротивление между массой и каждым из выводом МК для кнопок. В прямом и обратном направлениях.
Сравните для работающих кнопок и для не работающих. Если есть отличия, проверьте замыкания на другие выводы, на массу, правильность монтажа, чистоту пайки, исправность кнопок...
Больше к этим выводам ничего не подключено?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 13 лист. 2019 11:45 #429

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Здравствуйте Уважаемый,SOIR
Дефект нашел.Все исправил все работает
Теперь вопрос по поводу отображения температуры не с датчика влажности а с датчика давления,
или отображения и того и того с возможностью отключения
Спасибо
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 13 лист. 2019 14:30 #430

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
Теперь вопрос по поводу отображения температуры не с датчика влажности а с датчика давления, или отображения и того и того с возможностью отключения
Такая возможность в прошивке и так есть. Меню diSP, параметр tH - температура датчика влажности, tP - датчика давления.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 11:43 #431

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Здравствуйте Уважаемый,SOIR При отключении будильника в часах моргает верхняя точка(Н-D1)и при показаниях температуры DS18B20 точка десятых вверху. Можна поправить прошивку, точки (H-D1)и(H-D2)поменять местами?.Спасибо. Прошивка в вложении
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 13:57 #432

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Точки поменял, прошивку перезалил.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 15:22 #433

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Немного запутался
Перепаивал точки чтоб Вас не беспокоить и намутил
На часах точка была правильно
Можна точку на часах вернуть?
А так все правильно
Спасибо
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 16:34 #434

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Ну теперь я не понимаю, какие точки когда должны быть включены. Распишите все случаи.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 16:54 #435

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Точка при показании температуры -правильно, а точка нижняя времени(при отключении будильника она одна моргает)-сверху
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 17:32 #436

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Откуда мне знать, кто у Вас "сверху", а кто "снизу"... В проекте есть номера разрядов индикатора, вот по ним и распишите, что когда включается, когда мигает и т.д.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 18:36 #437

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
При отключении будильника в часах моргает верхняя точка(Н-D1).Точки (H-D1)и(H-D2)поменять местами при показании часов.Фото показания часов при выключеном будильнике.Спасибо.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 27 лист. 2019 22:11 #438

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
Точки (H-D1)и(H-D2)поменять местами при показании часов
Поменял.

jura150773 пише:
Фото показания часов при выключеном будильнике.
Мне это абсолютно ни о чем. У меня в проекте, в прошивке и в схеме все точки равны между собой. Куда, какую Вы подключили сверху или сбоку мне незачем гадать. И не факт, что угадаю - Вы и сами путаетесь. Поэтому прошу на будущее так: (H-D1)и(H-D2)... и эти обозначения должны соответствовать моему проекту в Proteus.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 28 лист. 2019 13:13 #439

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Все работает.СПАСИБО ОГРОМНОЕ B)
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 11:19 #440

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Здравствуйте,Уважаемый SOIR!Выставляю в настройках дисплея работу температуры от датчика давления.Результатов нет.Возможно такое ,что просто такой датчик? Или дело в прошивке?
При моделировании в протеусе температура с датчика давления тоже не отображается
Спасибо огромное.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 11:34 #441

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
Результатов нет.
Каких результатов? Выражайтесь точнее... в чем выражается проблема?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 13:15 #442

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
нет показаний температуры от датчика давления
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 13:18 #443

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Показаний нет вообще, или они неверные? А давление?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 13:29 #444

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
показаний нет вообще
давление показывает
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 14:42 #445

  • Foya007
  • Foya007 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 1
  • Подякували: 1
Доброго всім дня.Чи може хтось скинути схему в форматі png для прошивки з посту 281.Наперед вдячний.Або в іншому форматі,щоб можна було відкрити на телефоні.
Останнє редагування: 03 груд. 2019 16:09 від Foya007.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 19:21 #446

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
У меня только проект в Proteus, а это еще не совсем схема...
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773, Foya007

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 19:39 #447

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
jura150773 пише:
показаний нет вообще
Посмотрел прошивку - вывод температуры от датчика давления не предусмотрен.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 19:47 #448

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
жаль,но все равно спасибо
В меню пункт присутствует
Останнє редагування: 03 груд. 2019 19:55 від jura150773.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 03 груд. 2019 20:27 #449

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
В той версии в меню его нет. Опции петляли много раз, тому добавить, тому убрать, тому заменить...

Добавил отображение и температуры с датчика давления. Но проверьте все ли соответствует.
Долучення:
Останнє редагування: 28 січ. 2021 22:05 від Soir. Причина: Обновление прошивки.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: jura150773

Будильник, барометр, термометр (ATMEGA8, BMP180, DHT-11, LED) 04 груд. 2019 11:31 #450

  • jura150773
  • jura150773 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Все работает
температура от датчика давления с нижним подчеркиванием _(снизу градуса),я думаю так и было задумано
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
продолжаю тестировать
B)
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir